蒸汽暖管的具体步骤
蒸汽暖管是确保蒸汽管道系统安全运行的重要步骤,以下是具体的操作步骤:
1. 检查流程 :
关闭所有阀门,打开所有沿线排凝阀以排除冷凝水。
2. 引入蒸汽 :
缓慢开启引蒸汽阀门,注意观察是否有水击现象。
当有蒸汽通过时,暂时关闭阀门,无严重水击后再稍微开启。
3. 暖管过程 :
沿蒸汽流向检查,每到一个排凝点,见汽后关闭排凝阀,直至管线末端见汽。
4. 提高压力 :
当管线全部见汽后,开大引蒸汽阀门,提高蒸汽参数至所需压力。
5. 再次检查 :
沿流程再次检查,确保没有水击和泄漏现象。
6. 特别注意 :
控制升温速度,一般不超过50℃/半小时。
特别注意饱和向过热转换的区间,这是最容易发生水击和泄露的。
在暖管结束后,对法兰进行热紧,防止因温度变化导致螺丝松动。
以上步骤需要严格按照操作规程执行,以确保管道系统的安全和稳定运行